help help CEE 32A -> 2 * 16A conversie nodig
Hoe denk je dat de krachtstroom in mijn meterkast omgezet wordt naar een aantal 230V16A groepen? Grtz, Arjan -- Sent from my mobile phone. -original message- Subject: Re: [Nlnog] help help CEE 32A -> 2 * 16A conversie nodig From: Melchior Aelmans <melchior@synssans.nl> Date: 18-02-2009 18:17 Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*. Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat er fasedraaing enz bij komt kijken). Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt). Ik zou onderstaande zeker NIET serieus gaan proberen. Boudewijn Visser schreef:
Hallo NLNog experts,
Gelukkig heb ik meer verstand van PowerDNS...
Ik ben er groots ingestonken en heb voor een belangrijk project een 19" rack geleverd gekregen met 2 16A CEE stekkers.
En waar het rack moet staan heeft.. 1 32A CEE stekker (1 fase, 3 polen, gewoon 220V).
Helaas moet alles aanstaande maandag zoemend opgeleverd worden. Mijn twee 16A CEE stekkers zijn individueel al gezekerd op 16A. En ik ga vreselijk nat als ik het niet red.
Hm, ook niet helemaal mijn expertise, maar het _klinkt_ simpel. 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit. Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het wat betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo.
Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft.
Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor.
Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank verwacht voor dit soort problemen.
[..]
Heeft iemand tips? Of mogelijk zo'n apparaat over, of over te nemen?
Je zou ook nog kunnen posten op nl.doe-het-zelf en/of nl.hobby.elektronica , daar zitten een aantal mensen met ervaring op dit type vraag. (vzviw niet specifiek computerrack voedingen, maar wel stroom/krachtstroom/2 groepen 1 fase/en leveranciers etc).
Vast overbodig om te zeggen, maar die twee 16A stekkers gaan geen redundante feeds worden als je ze aan 1x32A hangt...
Boudewijn
Ik hoor het heel heel graag!
Het gaat om een Sun rack overigens.
- - - Select 'Retrieve' in options menu to retrieve whole e-mail - - -
arjan at vanderoest.net schreef:
Hoe denk je dat de krachtstroom in mijn meterkast omgezet wordt naar een aantal 230V16A groepen?
In dat geval neem je 1 van de 3 fases. Maar zomaar 2 fases bij elkaar knopen is echt een slecht plan; zie ook de mail van Jeroen.
Ow zo, nee je kunt de 3 verschillende fases niet zomaar samenvoegen tot een grote feed maar dat haal ik ook niet echt uit de mail van Boudewijn. Maar uit een 3 fase aansluiting kun je prima 2 losse groepen halen en je load hierover verdelen (alle A voedingen op fase 1 en alle B voedingen op fase 2 bv). Arjan 2009/2/18 Melchior Aelmans <melchior at synssans.nl>
arjan at vanderoest.net schreef:
Hoe denk je dat de krachtstroom in mijn meterkast omgezet wordt naar een aantal 230V16A groepen?
In dat geval neem je 1 van de 3 fases. Maar zomaar 2 fases bij elkaar knopen is echt een slecht plan; zie ook de mail van Jeroen.
On Wed, 18 Feb 2009, Melchior Aelmans wrote:
In dat geval neem je 1 van de 3 fases. Maar zomaar 2 fases bij elkaar knopen is echt een slecht plan; zie ook de mail van Jeroen.
Je snapt het niet of je hebt de originele mail niet goed gelezen. Of allebei. De voedende kant is 32A, de afgaande kant 2x16A. Er is geen enkele reden waarom je die niet gewoon parallel zou zetten, behalve het feit dat je dan theoretisch 32A uit een 16A contactdoos zou kunnen halen. Maar aangezien er in het originele verhaal stond dat de boel afgezekerd is, is dat gene probleem. -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV AB2298-RIPE
participants (3)
-
alex@bit.nl -
arjan@vanderoest.net -
melchior@synssans.nl