Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*.
Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat er fasedraaing enz bij komt kijken).
Ik heb alleen maar Bert's email om op af te gaan, en daar lees ik toch echt 32A, 1 fase, 3 polen,gewoon 220 V. Gewoon fase,nul en aarde draad in de stekker dus. Alleen wat dikker koper. 220V met meer dan 16A per fase bestaat ook, alleen de draden moeten wat dikker zijn. (Is,of was zelfs de norm in UK woonhuizen,met dikke ringleiding en als consequentie een zekering in elk stopcontact en stekker). Natuurlijk is "standaard" dat >16A krachtstroom komt als 3 fasen van 16A,maar 35A per fase kan ook. Of meer. Waarschijnlijk zit je huis-groepenkast op 1 op 35A afgezekerde fase, en komen daarachter (gewoon parallel dus) je 16A groepen. Dat, in een doosje met twee 16A stekkers, is wat ik lees als Bert's vraag.
Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt).
Als je 2 verschillende fasen op je 16A groepen hebt en je knoopt ze aan elkaar krijg je rare dingen inderdaad. Maar ik lees dat Bert twee (zelfde-fase, impliciet) 16A stekkers wil halen uit een aanwezige 1-fase 32A leiding. Hij *heeft* 32A 1 fase , en *wil* 2x16A. Staat gewoon zo in het subject. En dat is wat me simpel lijkt. Andersom gebeurt soms ook, elektrische fornuizen met een "kookgroep", twee zelfde-fase 16A groepen die aan elkaar zitten. Dan moet je wel goed weten *dat* het zelfde fase groepen zijn inderdaad.
Ik zou onderstaande zeker NIET serieus gaan proberen.
Mijn meest serieuze advies was een elektrotechnisch installateur te bellen. Eerder dan mensen die gewoonlijk bij >1.6 volt aan overclocking denken ;-) En aangenomen dat de situatie en eisen van het rack zijn zoals Bert ze omschrijft, zie ik dus niet waarom het (afgezien van levertijden) lastig zou moeten zijn. Boudewijn
Boudewijn Visser schreef:
Hallo NLNog experts,
Gelukkig heb ik meer verstand van PowerDNS...
Ik ben er groots ingestonken en heb voor een belangrijk project een 19" rack geleverd gekregen met 2 16A CEE stekkers.
En waar het rack moet staan heeft.. 1 32A CEE stekker (1 fase, 3 polen, gewoon 220V).
Helaas moet alles aanstaande maandag zoemend opgeleverd worden. Mijn twee 16A CEE stekkers zijn individueel al gezekerd op 16A. En ik ga vreselijk nat als ik het niet red.
Hm, ook niet helemaal mijn expertise, maar het _klinkt_ simpel. 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit. Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het wat betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo.
Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft.
Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor.
Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank verwacht voor dit soort problemen.
[..]
Heeft iemand tips? Of mogelijk zo'n apparaat over, of over te nemen?
Je zou ook nog kunnen posten op nl.doe-het-zelf en/of nl.hobby.elektronica , daar zitten een aantal mensen met ervaring op dit type vraag. (vzviw niet specifiek computerrack voedingen, maar wel stroom/krachtstroom/2 groepen 1 fase/en leveranciers etc).
Vast overbodig om te zeggen, maar die twee 16A stekkers gaan geen redundante feeds worden als je ze aan 1x32A hangt...
Boudewijn
Ik hoor het heel heel graag!
Het gaat om een Sun rack overigens.
Dank!
-- http://www.PowerDNS.com Open source, database driven DNS Software http://netherlabs.nl Open and Closed source services _______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
_______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
Het was al duidelijk ondertussen, maar toch bedankt :-) Welk datacentrum hebben we het overigens over? Dat ze 32A leveren.... Boudewijn Visser schreef:
Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*.
Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat er fasedraaing enz bij komt kijken).
Ik heb alleen maar Bert's email om op af te gaan, en daar lees ik toch echt 32A, 1 fase, 3 polen,gewoon 220 V. Gewoon fase,nul en aarde draad in de stekker dus. Alleen wat dikker koper. 220V met meer dan 16A per fase bestaat ook, alleen de draden moeten wat dikker zijn. (Is,of was zelfs de norm in UK woonhuizen,met dikke ringleiding en als consequentie een zekering in elk stopcontact en stekker).
Natuurlijk is "standaard" dat >16A krachtstroom komt als 3 fasen van 16A,maar 35A per fase kan ook. Of meer. Waarschijnlijk zit je huis-groepenkast op 1 op 35A afgezekerde fase, en komen daarachter (gewoon parallel dus) je 16A groepen. Dat, in een doosje met twee 16A stekkers, is wat ik lees als Bert's vraag.
Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt).
Als je 2 verschillende fasen op je 16A groepen hebt en je knoopt ze aan elkaar krijg je rare dingen inderdaad. Maar ik lees dat Bert twee (zelfde-fase, impliciet) 16A stekkers wil halen uit een aanwezige 1-fase 32A leiding. Hij *heeft* 32A 1 fase , en *wil* 2x16A. Staat gewoon zo in het subject.
En dat is wat me simpel lijkt.
Andersom gebeurt soms ook, elektrische fornuizen met een "kookgroep", twee zelfde-fase 16A groepen die aan elkaar zitten. Dan moet je wel goed weten *dat* het zelfde fase groepen zijn inderdaad.
Ik zou onderstaande zeker NIET serieus gaan proberen.
Mijn meest serieuze advies was een elektrotechnisch installateur te bellen.
Eerder dan mensen die gewoonlijk bij >1.6 volt aan overclocking denken ;-)
En aangenomen dat de situatie en eisen van het rack zijn zoals Bert ze omschrijft, zie ik dus niet waarom het (afgezien van levertijden) lastig zou moeten zijn.
Boudewijn
Boudewijn Visser schreef:
Hallo NLNog experts,
Gelukkig heb ik meer verstand van PowerDNS...
Ik ben er groots ingestonken en heb voor een belangrijk project een 19" rack geleverd gekregen met 2 16A CEE stekkers.
En waar het rack moet staan heeft.. 1 32A CEE stekker (1 fase, 3 polen, gewoon 220V).
Helaas moet alles aanstaande maandag zoemend opgeleverd worden. Mijn twee 16A CEE stekkers zijn individueel al gezekerd op 16A. En ik ga vreselijk nat als ik het niet red.
Hm, ook niet helemaal mijn expertise, maar het _klinkt_ simpel. 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit. Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het wat betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo.
Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft.
Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor.
Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank verwacht voor dit soort problemen.
[..]
Heeft iemand tips? Of mogelijk zo'n apparaat over, of over te nemen?
Je zou ook nog kunnen posten op nl.doe-het-zelf en/of nl.hobby.elektronica , daar zitten een aantal mensen met ervaring op dit type vraag. (vzviw niet specifiek computerrack voedingen, maar wel stroom/krachtstroom/2 groepen 1 fase/en leveranciers etc).
Vast overbodig om te zeggen, maar die twee 16A stekkers gaan geen redundante feeds worden als je ze aan 1x32A hangt...
Boudewijn
Ik hoor het heel heel graag!
Het gaat om een Sun rack overigens.
Dank!
-- http://www.PowerDNS.com Open source, database driven DNS Software http://netherlabs.nl Open and Closed source services _______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
_______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
On Wed, 18 Feb 2009, Melchior Aelmans wrote:
Welk datacentrum hebben we het overigens over? Dat ze 32A leveren....
Da's toch niet zo bijzonder? Dat doen wij ook als de klant dat wil. Wat wel bijzonder is, is dat het hier blijkbaar geleverd wordt terwijl de klant het *niet* wil :P -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV AB2298-RIPE
participants (3)
-
alex@bit.nl -
bvisser-nlnog@xs4all.nl -
melchior@synssans.nl