18 Feb
2009
18 Feb
'09
10:12 p.m.
On Wed, 18 Feb 2009, Melchior Aelmans wrote:
In dat geval neem je 1 van de 3 fases. Maar zomaar 2 fases bij elkaar knopen is echt een slecht plan; zie ook de mail van Jeroen.
Je snapt het niet of je hebt de originele mail niet goed gelezen. Of allebei. De voedende kant is 32A, de afgaande kant 2x16A. Er is geen enkele reden waarom je die niet gewoon parallel zou zetten, behalve het feit dat je dan theoretisch 32A uit een 16A contactdoos zou kunnen halen. Maar aangezien er in het originele verhaal stond dat de boel afgezekerd is, is dat gene probleem. -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV AB2298-RIPE