help help CEE 32A -> 2 * 16A conversie nodig
Hallo NLNog experts,
Gelukkig heb ik meer verstand van PowerDNS...
Ik ben er groots ingestonken en heb voor een belangrijk project een 19" rack geleverd gekregen met 2 16A CEE stekkers.
En waar het rack moet staan heeft.. 1 32A CEE stekker (1 fase, 3 polen, gewoon 220V).
Helaas moet alles aanstaande maandag zoemend opgeleverd worden. Mijn twee 16A CEE stekkers zijn individueel al gezekerd op 16A. En ik ga vreselijk nat als ik het niet red.
Hm, ook niet helemaal mijn expertise, maar het _klinkt_ simpel. 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit. Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het wat betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo. Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft. Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor. Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank verwacht voor dit soort problemen. [..]
Heeft iemand tips? Of mogelijk zo'n apparaat over, of over te nemen?
Je zou ook nog kunnen posten op nl.doe-het-zelf en/of nl.hobby.elektronica , daar zitten een aantal mensen met ervaring op dit type vraag. (vzviw niet specifiek computerrack voedingen, maar wel stroom/krachtstroom/2 groepen 1 fase/en leveranciers etc). Vast overbodig om te zeggen, maar die twee 16A stekkers gaan geen redundante feeds worden als je ze aan 1x32A hangt... Boudewijn
Ik hoor het heel heel graag!
Het gaat om een Sun rack overigens.
Dank!
-- http://www.PowerDNS.com Open source, database driven DNS Software http://netherlabs.nl Open and Closed source services _______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*. Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat er fasedraaing enz bij komt kijken). Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt). Ik zou onderstaande zeker NIET serieus gaan proberen. Boudewijn Visser schreef:
Hallo NLNog experts,
Gelukkig heb ik meer verstand van PowerDNS...
Ik ben er groots ingestonken en heb voor een belangrijk project een 19" rack geleverd gekregen met 2 16A CEE stekkers.
En waar het rack moet staan heeft.. 1 32A CEE stekker (1 fase, 3 polen, gewoon 220V).
Helaas moet alles aanstaande maandag zoemend opgeleverd worden. Mijn twee 16A CEE stekkers zijn individueel al gezekerd op 16A. En ik ga vreselijk nat als ik het niet red.
Hm, ook niet helemaal mijn expertise, maar het _klinkt_ simpel. 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit. Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het wat betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo.
Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft.
Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor.
Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank verwacht voor dit soort problemen.
[..]
Heeft iemand tips? Of mogelijk zo'n apparaat over, of over te nemen?
Je zou ook nog kunnen posten op nl.doe-het-zelf en/of nl.hobby.elektronica , daar zitten een aantal mensen met ervaring op dit type vraag. (vzviw niet specifiek computerrack voedingen, maar wel stroom/krachtstroom/2 groepen 1 fase/en leveranciers etc).
Vast overbodig om te zeggen, maar die twee 16A stekkers gaan geen redundante feeds worden als je ze aan 1x32A hangt...
Boudewijn
Ik hoor het heel heel graag!
Het gaat om een Sun rack overigens.
Dank!
-- http://www.PowerDNS.com Open source, database driven DNS Software http://netherlabs.nl Open and Closed source services _______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
_______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
On 18 Feb. 2009, at 6:16 PM, Melchior Aelmans wrote:
Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*.
Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat er fasedraaing enz bij komt kijken).
Het bovenstaande is een klok-en-klepel-verhaal. Bert heeft al geschreven dat het een enkelfasige connector betreft waar gewoon 230V op staat. Dus we spreken over ??n fase.
Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt).
Dan heb je het over driefasen. De CEE form connector heeft dan 5 polen en is uitgevoerd in het rood. -- Arien
Arien Vijn schreef:
Het bovenstaande is een klok-en-klepel-verhaal. Bert heeft al geschreven dat het een enkelfasige connector betreft waar gewoon 230V op staat. Dus we spreken over ??n fase. Ja ik zag dat later ook. In dat geval is er weinig aan de hand inderdaad.
Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt).
Dan heb je het over driefasen. De CEE form connector heeft dan 5 polen en is uitgevoerd in het rood. Klopt.
On Wed, 18 Feb 2009, Melchior Aelmans wrote:
Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*.
Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat er fasedraaing enz bij komt kijken).
Wat is dat nou weer voor een onzin... Bert zegt in z'n mail letterlijk dat hij een 3 polige stekker heeft, fase, nul en aarde dus. Niks fasedraaiing. Ik moet er altijd wel om lachen hoor, IT-ers die zich met elektro (wat iets heel anders is dan elektronica overigens) bezig gaan houden.
Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt).
Klok, klepel... Bert: Je kunt kunt gewoon een Y-stuk maken met aan de ene kant een 32A male en aan de andere kant 2x16A female, mits je 16A groepen ook inderdaad netjes op 16A afgezekerd zijn. In je mailtje schrijf je dat dat zo is, dus dan kan het. CEEFORM stekkers en contrastekkers heeft elke zichzelf respecterende elektro groothandel op voorraad. -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV AB2298-RIPE
Alex, als je de rest van de mails even had gelezen voordat je antwoord ging geven was het je wellicht opgevallen dat het ondertussen al duidelijk is :-) Alex Bik schreef:
On Wed, 18 Feb 2009, Melchior Aelmans wrote:
Ik mag hopen dat je met dit soort oplossingen niet bij ons in het datacentrum iets wil gaan plaatsen *schrikt*.
Dit wil je toch niet serieus in productie gaan gebruiken? 2x 16A is iets heel anders als 1x32A (wat in feite 3 fase 220V is, met het verschil dat er fasedraaing enz bij komt kijken).
Wat is dat nou weer voor een onzin... Bert zegt in z'n mail letterlijk dat hij een 3 polige stekker heeft, fase, nul en aarde dus. Niks fasedraaiing.
Ik moet er altijd wel om lachen hoor, IT-ers die zich met elektro (wat iets heel anders is dan elektronica overigens) bezig gaan houden.
Tevens wil je echt niet zomaar 2x16A aan elkaar knopen...dan ga je echt vreemde dingen krijgen (zie ook weer fasedraaing ed waardoor je 400V tussen de fases krijgt).
Klok, klepel...
Bert: Je kunt kunt gewoon een Y-stuk maken met aan de ene kant een 32A male en aan de andere kant 2x16A female, mits je 16A groepen ook inderdaad netjes op 16A afgezekerd zijn. In je mailtje schrijf je dat dat zo is, dus dan kan het.
CEEFORM stekkers en contrastekkers heeft elke zichzelf respecterende elektro groothandel op voorraad.
On 18 Feb. 2009, at 10:10 PM, Alex Bik wrote:
Bert: Je kunt kunt gewoon een Y-stuk maken met aan de ene kant een 32A male en aan de andere kant 2x16A female, mits je 16A groepen ook inderdaad netjes op 16A afgezekerd zijn. In je mailtje schrijf je dat dat zo is, dus dan kan het.
Dat werkt wel maar mag niet zomaar. Het dunnere leidingsgedeelte moet dan minder dan 3m zijn, niet gelegd zijn in de nabijheid van brandbaar materiaal en de in dat geval 32A zekering moet zodanige karakteristieken hebben dat in geval van kortsluiting het dunnere leidingsgedeelte niet beschadigd kan raken. -- Arien
On Wed, 18 Feb 2009, Arien Vijn wrote:
Bert: Je kunt kunt gewoon een Y-stuk maken met aan de ene kant een 32A male en aan de andere kant 2x16A female, mits je 16A groepen ook inderdaad netjes op 16A afgezekerd zijn. In je mailtje schrijf je dat dat zo is, dus dan kan het.
Dat werkt wel maar mag niet zomaar. Het dunnere leidingsgedeelte moet dan minder dan 3m zijn, niet gelegd zijn in de nabijheid van brandbaar materiaal en de in dat geval 32A zekering moet zodanige karakteristieken hebben dat in geval van kortsluiting het dunnere leidingsgedeelte niet beschadigd kan raken.
Dat is toch niet zo moeilijk te realiseren als het om een 'verloopje' gaat? Als het spul toch niet afgezekerd is, is de enige veilige en legale manier om er een klein groepenkastje met 16A automaten tussen te zetten. Die zijn te krijgen in versies waar gelijk al een aantal 16A aansluitingen op zitten. Op deze foto zie je zoiets, alleen is de afgebeelde versie 3-fasen, maar ze zijn er ook voor 1 fase natuurlijk. http://www.stagetools.name/contents/media/t_30245600.jpg -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV AB2298-RIPE
On 18 Feb. 2009, at 5:54 PM, Boudewijn Visser wrote:
Hm, ook niet helemaal mijn expertise,
/me heeft hiervoor geleerd.
maar het _klinkt_ simpel. 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit.
Dat kan maar...
Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het wat betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo.
... dat mag niet zomaar. De regel is dat iets dat voor een bepaalde stroomsterkte geschikt is bevonden niet met een hogere stroomsterkte mag worden gezekerd. Zekeringen zijn er om te voorkomen dat teveel stroom te veel warmte (lees brand) veroorzaakt.
Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft.
En wat als het meer is? Bijvoorbeeld door een storing of latere mutaties en het 16A spul wordt te heet?
Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor.
Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank verwacht voor dit soort problemen.
Dat is een goede suggestie ivm met de tijdsdruk. -- Arien
participants (4)
-
alex@bit.nl -
arien.vijn@ams-ix.net -
bvisser-nlnog@xs4all.nl -
melchior@synssans.nl