Hallo NLNog experts,
Gelukkig heb ik meer verstand van PowerDNS...
Ik ben er groots ingestonken en heb voor een belangrijk project een 19" rack geleverd gekregen met 2 16A CEE stekkers.
En waar het rack moet staan heeft.. 1 32A CEE stekker (1 fase, 3 polen, gewoon 220V).
Helaas moet alles aanstaande maandag zoemend opgeleverd worden. Mijn twee 16A CEE stekkers zijn individueel al gezekerd op 16A. En ik ga vreselijk nat als ik het niet red.
Hm, ook niet helemaal mijn expertise, maar het _klinkt_ simpel. 1 fase max 32 in, en 1 fase max 2x16 uit. Dat zou volgens mij "gewoon aan elkaar te knopen" moeten zijn, met het wat betere formaat lasdozen/lasdoppen enzo. Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft. Ik zou hiervoor (naast de hardware/isp shops) ook/eerder shoppen bij elektrotechnisch installateurs of (professionele) bouwmarkten hiervoor. Zo'n bouwpaddestoel is volgens mij gewoonlijk 3 fasen in, aantal 1 fase groepen uit, maar het is wel de hoek waar ik een oplossing van de plank verwacht voor dit soort problemen. [..]
Heeft iemand tips? Of mogelijk zo'n apparaat over, of over te nemen?
Je zou ook nog kunnen posten op nl.doe-het-zelf en/of nl.hobby.elektronica , daar zitten een aantal mensen met ervaring op dit type vraag. (vzviw niet specifiek computerrack voedingen, maar wel stroom/krachtstroom/2 groepen 1 fase/en leveranciers etc). Vast overbodig om te zeggen, maar die twee 16A stekkers gaan geen redundante feeds worden als je ze aan 1x32A hangt... Boudewijn
Ik hoor het heel heel graag!
Het gaat om een Sun rack overigens.
Dank!