On Wed, 18 Feb 2009, Arien Vijn wrote:
Bert: Je kunt kunt gewoon een Y-stuk maken met aan de ene kant een 32A male en aan de andere kant 2x16A female, mits je 16A groepen ook inderdaad netjes op 16A afgezekerd zijn. In je mailtje schrijf je dat dat zo is, dus dan kan het.
Dat werkt wel maar mag niet zomaar. Het dunnere leidingsgedeelte moet dan minder dan 3m zijn, niet gelegd zijn in de nabijheid van brandbaar materiaal en de in dat geval 32A zekering moet zodanige karakteristieken hebben dat in geval van kortsluiting het dunnere leidingsgedeelte niet beschadigd kan raken.
Dat is toch niet zo moeilijk te realiseren als het om een 'verloopje' gaat? Als het spul toch niet afgezekerd is, is de enige veilige en legale manier om er een klein groepenkastje met 16A automaten tussen te zetten. Die zijn te krijgen in versies waar gelijk al een aantal 16A aansluitingen op zitten. Op deze foto zie je zoiets, alleen is de afgebeelde versie 3-fasen, maar ze zijn er ook voor 1 fase natuurlijk. http://www.stagetools.name/contents/media/t_30245600.jpg -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV AB2298-RIPE