On 18 Feb. 2009, at 7:55 PM, Boudewijn Visser wrote:
Logisch en terecht, maar Bert schreef dat zijn 16A stekkers al op 16A gezekerd waren.
Ik neem aan verder op. Dus stekker-snoer-zekering. In stekker en snoer zit het probleem. Die zijn mogelijk niet veilig te gebruiken als ze zijn gezekerd op 32A.
Ook in het woonhuis-groepenkast voorbeeld is er een pad tussen de 35A GEB zekering, en de 16A groepszekeringen.
Denk,denk, Ah, OK: dan lijkt de logische regel me dat het pad tot aan de lagere zekering de maximale stroom van de voedingskant aan moet kunnen. Met die koper railzen in de groepenkast zal dat ook vast wel opgaan.
Exact. Er zijn wel een uitzonderingen op mogelijk (zie antwoord op Alex) maar daarvoor moet gerekend worden.
In Bert's geval zal dat dan neerkomen op dik draad (4mm^2 ?) van de 32A tot aan de 16A zekeringen.
De draaddikte is niet zo eenduidig, Die hangt af van de warmteafvoer, de maximale temperatuur van de isolatie, het geleidende materiaal (meestal koper) en de maximale duur van een eventuele kortsluiting.
Zolang je aan de 2x16A kant maar je verbruik kunt verdelen zodat het per stekker onder de 16A blijft.
En wat als het meer is? Bijvoorbeeld door een storing of latere mutaties en het 16A spul wordt te heet?
Zijn 16A lijnen waren individueel gezekerd (op 16A). Maar het is inderdaad wel beter (en vast verplicht) om te zorgen dat er niks kan wijzigen in die verdeelstap van 32A naar 16A, en niemand een 16A snoer [later/ anders] gaat gebruiken wat aan een 32A voedende kant hangt.
Vanwege die individuele zekering zou het me niet verbazen als het meegeleverde snoer geschikt blijkt voor hogere nominale stromen dan 16A. En anders is dat vast wel te veranderen.
Met 2.5mm^2 aderdoorsnede kom je toch al een heel eind google-de ik, de maximale stroom daarbij is 27A volgens de norm; Maar je moet naar 4mm^2 om tot 36A te mogen gaan.
Zoals gezegd het is niet zo eenvoudig te stellen. Hoe dikker het koper hoe meer stroom maar de bovengenoemde factoren spelen ook een rol. Al met al gaat het erom dat de isolatie niet te warm wordt.
Anyway, bij elkaar is het advies toch "bel een installateur of zoek naar kant en klaar in een goede bouwmarkt", maar altijd wel boeiend om na te denken over hoe dingen werken. (en dus hoe moeilijk/duur oplossingen al of niet mogen zijn).
Bouwmarkt-dingen zijn vaak 3 fase. Y-kabel is niet zomaar toegestaan. -- Arien