Hi, Bernard kan (vanaf dit adres?) blijkbaar niet posten, dus ik stuur zijn antwoord op zijn verzoek even door aan de lijst. -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV Kvk: 09090351 ---------- Forwarded message ---------- Date: Tue, 2 Nov 2010 13:15:20 +0000 From: B. Buitenhuis <b.buitenhuis@vaxon.nl> To: Alex Bik <alex at bit.nl>, "nlnog at nlnog.net" <nlnog at nlnog.net> Subject: RE: [Nlnog] UPS systemen Alex, Lijkt me niet erg verstandig in de toepassing van een datacenter. De UPS staat bij een ECO mode / Energy Saver System in zijn statische bypass, waarbij de inverter wel aan staat (standby). In geval van power failure schakelt de statische bypass direct over naar de inverter. Echter het hoeft niet zo te zijn dat statische bypass en inverter in dezelfde periode staan. Gevolg daarvan: omschakelmoment. Voor andere toepassingen, waarbij apparatuur beter kan omgaan met een klein omschakelmoment kunt je een ECO mode wel gebruiken. En is een UPS oppeens 98% efficent! Gr, Bernard Buitenhuis -----Oorspronkelijk bericht----- Van: nlnog-bounces at nlnog.net [mailto:nlnog-bounces at nlnog.net] Namens Alex Bik Verzonden: dinsdag 2 november 2010 14:21 Aan: nlnog at nlnog.net Onderwerp: [Nlnog] UPS systemen Hi, Misschien een beetje off-topic, maar zijn er hier mensen die Powerware UPS systemen in gebruik hebben en ESS mode (Energy Saver System) gebruiken? -- Met vriendelijke groet, Alex Bik, BIT BV Kvk: 09090351 _______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog