On Wed, 25 Aug 2004, Erik Bais wrote:
Ik dacht dat LX70 een aanduiding van onze paarse vrienden was?
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps872/products_data_sheet0918... a008014cb5e.html
Het belangrijkste op deze pagina is de tabel met de laser vermogens: Device Type Transmit (dBm) Receive (dBm) Max Min Max Min WS-G5484 1000BASE-SX -4 -9.5 0 -17 WS-G5486 1000BASE-LX/LH -3 -9.5 -3 -19 WS-G5487 1000BASE-ZX 5 0 -3 -23 Zaak is om bij het afnemen van fibers de demping van de vezels te weten. Deze gegevens kan je meestal verkrijgen door om de OTDR metingen te vragen (kan je gelijk kijken hoe goed/slecht de eventuele patches en lassen in de vezel zijn). Weet je de demping van de vezel dan kan je uitrekenen welke optics je nodig hebt. De vezelafstand en de afstand specs van de optische interface geeft je een leidraad welke optics je moet gebruiken en of je dempers moet gebruiken bij de gebruikte optics (meestal alleen nodig voor ZX GBIC's en afstanden <=25km, ook ZX-LX koppelingen kunnen op deze manier worden gemaakt) . bijvoorbeeld: vezellengte: 31906m Demping at 1550nm: Vezel a: 9.39dB (Avg. 0.288dB/km) Vezel b: 8.64dB (Avg. 0.265dB/km) Dit betekend volgens de afstand dat je een ZX optic nodig hebt, bekijk je de specs dan heb je in het beste geval geluk: LX : max tx - demping > min rx? -3 + -9 > -19 Zit je aan de andere kant van de specs dan komt je max-tx + demping (-9.5 + -9) al in de buurt van de -19 en dan is het te hopen dat de rx nog voldoende licht ontvangt. Het komt dus eigenlijk neer op een rekensommetje en de risico's afwegen om te bepalen welke optics je wil gebruiken. Als richtlijn is de 50m, 10km en 70km prima hanteerbaar voor SX, LX en ZX optics. Of je de 20+km's dus met LX optics kan overbruggen hangt dus af van de kwaliteit van je optics en de demping van je vezels. Als je uitgaat van een 0.25dB demping per kilometer en 0.5dB demping per patch dan kom je op een demping van ongeveer 6dB (5dB + 2x 0.5dB) voor 20km vezel. Doe je dit rekensommetje dan nog een keer over: min-tx + demping = -9.5 + -6 = -15.5dB, dit valt dus nog redelijk binnen de marges van de receiver op een LX optic. Moraal van dit verhaal, vraag om de OTDR gegevens, of minimaal de demping en lengte van het vezelpaar dat je afneemt. Groeten, Jac -- Jac Kloots Network Services SURFnet bv
On 26 aug 2004, at 09:09, Jac Kloots wrote: [snip interessant verhaal]
Moraal van dit verhaal, vraag om de OTDR gegevens, of minimaal de demping en lengte van het vezelpaar dat je afneemt.
En bedenk dat bij reparatie na een fiber-breuk de demping iets zal toenemen, waardoor een op-het-randje-situatie kan omslaan in een net-niet-meer-werken-situatie. Groeten, -- Niels Bakker Tel: +31 205 141 716 Amsterdam Internet Exchange Mobile: +31 651 902 772 http://www.ams-ix.net/ E-mail: Niels.Bakker at ams-ix.net
On 26-aug-04, at 9:09AM, Jac Kloots wrote:
Moraal van dit verhaal, vraag om de OTDR gegevens, of minimaal de demping en lengte van het vezelpaar dat je afneemt.
Bedenk daarbij dat verstrekte OTDR rapporten tussen ODFs gelden. De onvermijdelijke 'in-house' en/of 'campus' fibers blijken soms pijnlijk veel demping op te leveren. Met name als dat stukje van het pad blijkt te bestaan uit een hele serie van patches. Soms willen de fiber-mannen dit wel meenemen in de OTDR meeting maar voor alles buiten hun ODFs nemen ze uiteraard geen verantwoordelijkheid. Arien
Van: Arien Vijn
Soms willen de fiber-mannen dit wel meenemen in de OTDR meeting maar voor alles buiten hun ODFs nemen ze uiteraard geen verantwoordelijkheid.
Wat mijn ervaring hierin is : EIS dat alle patches tussen jou equip ( incl de koppelstukken ) en de ODF optimaal schoongemaakt worden door de fiberleverancier ( niet het DC ) in jou bijzijn. Dit kan zo een aantal DB tot zelf het verschil tussen wel of niet werken van een span. Met name het vuil op de patches is iets waar de DC's het niet zo nauw mee nemen. Met vriendelijke groeten, Erik Bais -------- I S - I N T E R N E D - S E R V I C E S - B V -------- domeinregistratie - webhosting - colocating - dedicated servers www.is.nl - info at is.nl - T: 0299-476185 Gorslaan 18 - 1441 RG - Purmerend --------------------------------------------------------------- Van: Arien Vijn Verzonden: za 28-8-2004 9:26 Aan: nlnog at nlnog.net CC: Arien Vijn Onderwerp: Re: [Nlnog] 1000baseLX performance On 26-aug-04, at 9:09AM, Jac Kloots wrote:
Moraal van dit verhaal, vraag om de OTDR gegevens, of minimaal de demping en lengte van het vezelpaar dat je afneemt.
Bedenk daarbij dat verstrekte OTDR rapporten tussen ODFs gelden. De onvermijdelijke 'in-house' en/of 'campus' fibers blijken soms pijnlijk veel demping op te leveren. Met name als dat stukje van het pad blijkt te bestaan uit een hele serie van patches. Soms willen de fiber-mannen dit wel meenemen in de OTDR meeting maar voor alles buiten hun ODFs nemen ze uiteraard geen verantwoordelijkheid. Arien _______________________________________________ NLNOG mailing list NLNOG at nlnog.net http://mailman.nlnog.net/mailman/listinfo/nlnog
participants (4)
-
arien.vijn@ams-ix.net -
erik@is.nl -
Jac.Kloots@SURFnet.nl -
niels.bakker@ams-ix.net